免费注册
登录
网站首页
论坛
搜索
帮助
私人消息 (0)
公共消息 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
北京九思易自动化软件有限公司
»
技术交流区
» 易控与S7-200型PLC寄存器的对应问题
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
张靖
当前离线
UID
8207
帖子
2
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
6 小时
注册时间
2014-4-16
最后登录
2014-6-9
新手上路
1
#
跳转到
»
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
张靖
发表于 2014-6-6 20:33
|
只看该作者
易控与S7-200型PLC寄存器的对应问题
电脑
本帖最后由 张靖 于 2014-6-8 19:51 编辑
您好!s7-200型PLC在与易控通讯中,我使用的是USB通讯方式。可以使用的寄存器类型只有I,Q,M,V,C,T.现在如果我要将VW0这个寄存器的值关联到易控的相关变量中,那么它的字地址,位地址和单元长度分别是多少呢?
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1311
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-4-29
管理员
2
#
service
发表于 2014-6-10 09:11
|
只看该作者
您好
寄存器类型 V ,字地址0,位地址1,单元长度1,数据类型 整型
TOP
返回列表
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]