发表于 2016-10-14 14:40
|
只看该作者
与西门子PLC200通讯
与200的连接测试已经通过,现在如果我想读取如下图所示VD500中的数值该怎么配置变量?寄存器类型选择V,数据类型选什么?初始地址和位地址选什么?
求解答,谢谢!
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
免费注册
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2016-10-17 09:51
|
只看该作者
您好
09版本:
通过工程窗口的“IO通信”右键,选择通道,设备,通过“新建”按钮添加寄存器,并设置类型、寄存器类型、起始地址、位地址等。
易控天地版本:
打开“IO通信”子系统,在左侧驱动列表中,双击S7200节点或者选中后拖动到右侧工作区,在对话框中配置各参数。双击200设备,通过“新建”按钮添加寄存器,并设置类型、寄存器类型、起始地址、位地址等。
TOP
发短消息
加为好友
程淇
当前离线
UID
9917
帖子
2
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
1 小时
注册时间
2015-7-25
最后登录
2018-1-13
新手上路
3
#
程淇
发表于 2016-11-6 21:50
|
只看该作者
老板 人家不会用数据通讯 不知道PLC中VD的数据是怎么回事, 我也不知道怎么设置,
寄存器类型选择V,
数据类型选什么? 应该是VD的数据类型吧,双字吧 是吗???
初始地址:应该是VD500 是不是啊????
位地址选什么:应该是 500 是不是啊??哎 PLC没学到家啊,工控软件都 不知道怎么设置数据读取了,我也请教老板怎么设置????????????
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
4
#
service
发表于 2016-11-7 09:17
|
只看该作者
您好
易控09版本串口:
寄存器类型:V , 参数类型 DWORD , 字节地址:500 , 位地址:忽略, 单元长度:1 , 数据类型:与PLC一致。
易控09版本以太网通讯:
寄存器类型:VD , 字节地址:500 , 位地址:忽略, 数据类型:与PLC一致。
易控天地版本:
寄存器类型:V , 始地址:500 , 位地址: 空 , 单元长度 4
详细参考“易控设备通讯帮助手册”。
TOP
发短消息
加为好友
程淇
当前离线
UID
9917
帖子
2
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
1 小时
注册时间
2015-7-25
最后登录
2018-1-13
新手上路
5
#
程淇
发表于 2016-11-7 21:19
|
只看该作者
谢谢老板,辛苦了,楼上的哥们你看懂了吗??我是很明白的了,居然忘记查看手册了,辛苦老板了,谢谢
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
6
#
service
发表于 2016-11-8 09:10
|
只看该作者
您好
感谢您使用易控软件,有疑问随时联系我们。