PowerView通信问题
2台PowerView通过交换机与三菱QJ71模块连接(2台Powerview中运行不同的监控工程),参数如何设置?已知2台Powerview需设置在同一网段的不同的IP地址,问题:1.powerview需要在工程的通信设置中设置本地端口号吗?如需设置要设成多少?是8089吗?2.QJ71模块中要设置不同的端口号吗?以便让2台Powerview访问不同的端口号?
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2011-9-23 09:09
|
只看该作者
1.QJ71模块中要设置不同的端口, 以便让2台Powerview访问不同的端口号。
2. 设置请参考易控设备通信帮助手册。
开始--程序--易控(INSPEC)2009SP1--易控(INSPEC)文档--设备通信帮助手册--PLC--三菱--QJ71以太网模块 一节。