运行状态时无法通讯

本帖最后由 wllei 于 2015-4-20 19:50 编辑

请教各位:我用笔记本 电脑与PLC通讯连接良好,而将组态程序移到工控机上却无法正常连接,偶尔实现通讯,现将日志记录传上来请大家给分析一下怎么回事,可能的原因会是什么?
另注明:1.在工控机上曾经实现过几小时时间链接,但后来就不行了。
            2.PLC为三菱Qna,笔记本用COM1口,研华的工控机用COM1和COM2都试过不行。
            3.PLC用的A1SJ71QC24模块,422转232通讯,长度大约30米。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?免费注册

您好
因为笔记本电脑正常通讯,说明驱动没有问题。请您
1.检查422接线
2.检查C24模块的设置
如还有疑问,请电话联系易控技术支持解决010-51658941