免费注册
登录
网站首页
论坛
搜索
帮助
私人消息 (0)
公共消息 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
北京九思易自动化软件有限公司
»
技术交流区
» 西门子s7400的IO通信问题
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
craig
当前离线
UID
9222
帖子
1
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2015-1-20
最后登录
2015-1-27
新手上路
1
#
跳转到
»
正序看帖
打印
字体大小:
t
T
craig
发表于 2015-1-27 14:28
|
只看该作者
西门子s7400的IO通信问题
IO通信
,
s7400
,
崩溃
最近下了一个官方试用版的,想用来连接西门子S7400,打过几次客服电话。先告诉我选用西门子S7300MPI的IO通信,结果无法使用。后来再次咨询客服,人家告诉我用SimaticNet的IO通信选项,但是这一次更坑爹,连接好了之后,添加了一个DB类型的寄存器,关联变量后点了个“运行”按钮,然后整个INSPEC开发环境就崩溃了......
P: 用OPC协议连接是很正常的。查看了帮助文档,说是要装个SimaticNet的软件也都装好了,所有这些要求都满足。为什么会崩溃?...
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2015-1-28 09:11
|
只看该作者
您好
MPI是串口通讯,需要配置PG/PC.
SimaticNet是以太网通信,需要在SimaticNet中配置.
详细配置请参考设备通信帮助文档。
TOP
返回列表
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]