易控变量计算表达式的写法
用RTU读入数据正常,想通过计算转化为工程量显示 计算结果为: 读入数据乘以20再除以4095,请问在变量表达式中要如何写,谢谢
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
4
#
service
发表于 2013-6-19 10:14
|
只看该作者
您好
变量组1.变量1 和 变量组1.变量2 在变量定义时选择 “实型”
TOP
发短消息
加为好友
zl6079zl6079
当前离线
UID
500
帖子
14
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
9 小时
注册时间
2010-11-23
最后登录
2017-6-7
新手上路
3
#
zl6079zl6079
发表于 2013-6-19 03:13
|
只看该作者
请问怎么算出来没小数点后的数值啊?麻烦告诉哈,谢谢
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
免费注册
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2013-6-3 09:28
|
只看该作者
您好
用户程序--工程程序--存在期间
变量组1.变量2 = 变量组1.变量1*20/4095;