返回列表 发帖

连接RSLogix5000的变量时怎么弄?

连接RSLogix5000的寄存器名称是什么?直接复制Logix5000里面的标签名称吗?我用的是L63的PLC,用以太网连接。

您好,电话联系技术支持010-51658941

TOP

Logix5000的开关量输入点应该怎么读取?
还有就是Logix5000开关量输出点为什么不能单独读取一个点,而必须用整形的类型读出整个模块的输出?

TOP


又如:我想读取b07:3:O.Ch0Data的模拟量数据。
寄存器名称是什么?
寄存器类型是什么?
数据类型是整形。
起始地址是多少?
单元长度是多少?
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?免费注册

TOP


如图,我想读取开关量b01:0:I.Data.4
寄存器名称应该是b01:0:I.Data.4
寄存器类型是基本型还是数组型?
数据类型应该是开关量
那么起始地址是多少?
单元长度是多少?
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?免费注册

TOP

再问一下,Logix5000 L63控制器标签的起始地址是怎样确定的?
例如:我想读一个数字量输入模块中的某一位,应该用基本型变量类型还是用数组型变量类型,起始地址怎样确定?

TOP

我装的是RSLinx2.59版本。RSLogix5000能连接到PLC,硬件组态是这样的:
0槽 CPU
1槽以太网卡 IP 192.168.18.3
易控里选择以太网,AB Logix5000 配置远程节点IP 192.168.18.3  端口 44818  CPU槽号 0
我直接在控制器标签里复制了一个开关量标签粘贴在寄存器名称里面,基本型寄存器,开关型,起始地址0,单元地址1
单机运行按钮,当前值栏没有任何显示。

TOP

您好
1。需安装RS Linx 2.54,并配置。详细请参考易控帮助文档(电脑的开始--程序--易控(INSPC)2009--易控(INSPC)文档--设备通信帮助手册)
2.在配置IO通信过程中,把CPU槽号和实际位置相对应。

TOP

1756-L63CPU是0槽,以太网模块在1槽,网卡地址是192.168.18.3
我直接复制了一个控制器标签的名称粘贴在易控的寄存器名称中。但是在测试运行的时候读不到PLC的标签啊

TOP