求教
你好,我在上一个问题中提问道有关易控与信捷PLC连接的问题,其中问道modbus中所说的“起始地址”和“单元长度”,然后你们说这个由MODBUS地址表决定,但是我不知道你们这里所说的“起始地址”和“单元长度”跟那边地址表的信息是怎么个对应法的,我截屏了两张图片,你看看帮我决绝一下吧,万分感谢啦。
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
免费注册
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2012-4-19 09:32
|
只看该作者
这个表已经给出了地址,按这个表建立寄存器即可。
如:采集Y0,PLC厂家给出的十进制地址是18432,易控中有1位地址偏移动 ,那么易控中的起始地址写18433。
即:采集Y0
易控: Coil_status 18433 1 开关型
说明:通信不是用很简短的语言能解释清楚的,如还有疑问,请您致电易控技术支持010-51658941