技术交流区
» 易控与omron cj1m 通讯问题
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
weiyi5505_lwy
当前离线
UID
3705
帖子
13
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
4 小时
注册时间
2012-3-21
最后登录
2018-6-21
新手上路
1
#
跳转到
»
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
weiyi5505_lwy
发表于 2014-8-3 15:47
|
只看该作者
易控与omron cj1m 通讯问题
易控与omron cj1m 不能建立通讯,这款PLC不能使用hostlink协议,需要TOOLBUS通讯协议,易控里没有?求助九思易toolbus通讯协议,这可怎么处理啊?可否发我一份,
weiyi5505_wy@sina.com
,谢谢!
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1311
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-4-29
管理员
2
#
service
发表于 2014-8-5 09:11
|
只看该作者
您好
OMRON 的CJ1M支持hostlink协议,可以通过hostlink或其下的fins与易控通讯。
TOP
发短消息
加为好友
weiyi5505_lwy
当前离线
UID
3705
帖子
13
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
4 小时
注册时间
2012-3-21
最后登录
2018-6-21
新手上路
3
#
weiyi5505_lwy
发表于 2014-8-6 11:35
|
只看该作者
弱弱的问一下,hostlink通讯电缆的针脚定义与PC端的端口对接的定义,会不会是我的通讯电缆有问题?
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1311
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-4-29
管理员
4
#
service
发表于 2014-8-11 09:11
|
只看该作者
您好
通讯电缆的管脚定义请咨询OMRON技术支持。