发表于 2012-9-6 11:27
|
只看该作者
关于数据统计的问题
现在在用易控做一个测试系统,比如要对一个产品的一些特性数据(容量,漏流)记录并查询历史记录,我出现的问题是历史查询结果不能在同一行显示,因为漏流是先测得,它会先显示,而容量是隔了一会才测,这样它的值就会在好几行以后显示。
希望管理员能帮助解决下~~~
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2012-9-7 08:47
|
只看该作者
您好
历史记录选择“定时记录”。如果以此方式还不能满足您的需求,请联系我们010-51658941
TOP
发短消息
加为好友
111111
当前离线
UID
3751
帖子
14
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
2 小时
注册时间
2012-3-24
最后登录
2024-6-5
新手上路
3
#
111111
发表于 2012-9-11 09:23
|
只看该作者
测试系统使用历史记录不是很方便,建议你使用数据库访问的方式,自己建一个数据库表,可以将漏流先记到数据,测到容量后在更新进去。这样数据就在同一行中了。