免费注册
登录
网站首页
论坛
搜索
帮助
私人消息 (0)
公共消息 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
北京九思易自动化软件有限公司
»
技术交流区
» s7 200 通过以太网连接
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
wanghere
当前离线
UID
227
帖子
3
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
1 小时
注册时间
2010-10-19
最后登录
2011-1-6
新手上路
1
#
跳转到
»
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
wanghere
发表于 2010-11-19 17:55
|
只看该作者
s7 200 通过以太网连接
如果易控通过西门子以太网模块连接PLC,还需不需要装其他的软件,比如SIMATIC NET?
收藏
分享
发短消息
加为好友
wanghere
当前离线
UID
227
帖子
3
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
1 小时
注册时间
2010-10-19
最后登录
2011-1-6
新手上路
2
#
wanghere
发表于 2010-11-19 23:32
|
只看该作者
知道了。用PC Access 做为OPC,然后建立连接的时候选OPC就行了
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
3
#
service
发表于 2010-11-22 09:22
|
只看该作者
您好
易控与 S7-200的通信可以通过三种方式
1.IO通信下,右键新建--选择串口,这种方式不需要其他软件,可直接通信
2.IO通信下,右键新建--选择西门子S7系列,这种方式需要安装西门子的Prodave5.5以上版本的软件
3.通过西门子的PC Access 做为OPC,选择OPC通道
建议:采用第一种方式通信
TOP
发短消息
加为好友
wanghere
当前离线
UID
227
帖子
3
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
1 小时
注册时间
2010-10-19
最后登录
2011-1-6
新手上路
4
#
wanghere
发表于 2010-11-22 17:33
|
只看该作者
我说的是通过以太网模块连接
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
5
#
service
发表于 2010-11-29 09:23
|
只看该作者
你好
以太网通信有两种方式
1. IO通信下,右键新建--选择以太网,这种方式不需要其他软件,可直接通信
2. 通过西门子的PC Access 做为OPC,选择OPC通道
TOP
返回列表
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]