发表于 2011-9-14 20:45
|
只看该作者
powerview与三菱QJ71以太网模块通讯问题
powerview与三菱QJ71以太网模块通讯,当带电拔下以太网插头再插上后,powerview便与PLC无法通讯,将PLC断电重启后再恢复正常。这是powerview的设置问题还是QJ71的设置问题?如何能避免重启PLC就能恢复通讯?请赐教
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2011-9-15 09:18
|
只看该作者
您好
易控运行系统在通信线路断开、严重干扰、PLC复位或掉电时,通信会停止,出现通信故障,当通信故障的条件消失后,易控运行系统将按照配置的策略恢复与设备的通信。配置通道和设备的“通信出错控制”属性决定通信出错后的恢复策略和方式。
通信出错策略控制包括:
通信连续发生多少次故障后需要重新连接
连接失败后,多久再次连接
通信失败过多的情况下,禁止使用该通道或者设备
通信出错控制在设备的“通信出错控制”属性中配置。
默认的是3,1,3。即连续3次通信失败后重新初始化设备,通信仍然失败,每隔1分钟尝试与设备建立连接,经3小时仍然无法建立连接,禁用该设备。
如有疑问,请致电易控技术支持。
TOP
发短消息
加为好友
jltx2000
当前离线
UID
2337
帖子
5
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2011-9-14
最后登录
2011-9-23
新手上路
3
#
jltx2000
发表于 2011-9-23 16:19
|
只看该作者
已解决,谢谢
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
4
#
service
发表于 2011-9-26 14:44
|
只看该作者
不客气,有疑问请随时联系我们。