免费注册
登录
网站首页
论坛
搜索
帮助
私人消息 (0)
公共消息 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
北京九思易自动化软件有限公司
»
技术交流区
» 求教
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
梁昌灿
当前离线
UID
3594
帖子
21
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
5 小时
注册时间
2012-3-11
最后登录
2012-8-6
新手上路
1
#
跳转到
»
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
梁昌灿
发表于 2012-4-18 22:28
|
只看该作者
求教
你好,我在上一个问题中提问道有关易控与信捷PLC连接的问题,其中问道modbus中所说的“起始地址”和“单元长度”,然后你们说这个由MODBUS地址表决定,但是我不知道你们这里所说的“起始地址”和“单元长度”跟那边地址表的信息是怎么个对应法的,我截屏了两张图片,你看看帮我决绝一下吧,万分感谢啦。
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
免费注册
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1311
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-4-29
管理员
2
#
service
发表于 2012-4-19 09:32
|
只看该作者
这个表已经给出了地址,按这个表建立寄存器即可。
如:采集Y0,PLC厂家给出的十进制地址是18432,易控中有1位地址偏移动 ,那么易控中的起始地址写18433。
即:采集Y0
易控: Coil_status 18433 1 开关型
说明:通信不是用很简短的语言能解释清楚的,如还有疑问,请您致电易控技术支持010-51658941
TOP
返回列表
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]