发表于 2012-4-17 14:52
|
只看该作者
数据刷新疑问
本帖最后由 tchgx 于 2012-4-17 15:13 编辑
我新建了一个例子。
下位机为三菱的PLC
内有一行程序 LD M0 RST M0
在上位机做一个按钮,一个灯。均连接一个变量A。
变量A通过OPC连接至此PLC的 M0
按按钮,灯一直亮。咋回事呢
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2012-4-18 09:09
|
只看该作者
您好
易控支持所有三菱系列产品,您可以直接通信。不必通过OPC。OPC的速度没有直接通信速度快。