S7-200与易控连接通讯不上
咨询过客服后,我在电脑上已经安装了Prodave V5.5,还是通讯不上,请告诉我什么原因,西门子软件安装目录中含有PRODAVE_S7。我的编程电缆是USB-PC-PPI。在与V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 软件通讯时候用的com2口,很容易连接上,但与易控组态连接不上。详细见通讯故障照片。。。。
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
免费注册
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2013-9-22 08:55
|
只看该作者
您好
易控支持西门子S7200通讯,请选择“串口”通道。
TOP
发短消息
加为好友
taiziwang2013
当前离线
UID
7449
帖子
6
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
7 小时
注册时间
2013-9-10
最后登录
2014-9-29
新手上路
3
#
taiziwang2013
发表于 2013-9-22 09:48
|
只看该作者
RE: S7-200与易控连接通讯不上
你好,按照选择”串口“通道,选择S7PPI后,还是通讯不上 ,详见附图。
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
免费注册
TOP
发短消息
加为好友
taiziwang2013
当前离线
UID
7449
帖子
6
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
7 小时
注册时间
2013-9-10
最后登录
2014-9-29
新手上路
4
#
taiziwang2013
发表于 2013-9-22 17:22
|
只看该作者
S7-200与易控连接通讯不上原因所在:通讯延时时间必须设置大于45
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
免费注册
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
5
#
service
发表于 2013-9-24 09:00
|
只看该作者
您好
这个参数根据您采集设备的不同、寄存器类型、 种类不同而不同。对西门子S7200PPI通信一般在设置为60ms---100ms。这个信息易控技术支持会和您讲。