发表于 2014-6-6 20:33
|
只看该作者
易控与S7-200型PLC寄存器的对应问题
电脑
本帖最后由 张靖 于 2014-6-8 19:51 编辑
您好!s7-200型PLC在与易控通讯中,我使用的是USB通讯方式。可以使用的寄存器类型只有I,Q,M,V,C,T.现在如果我要将VW0这个寄存器的值关联到易控的相关变量中,那么它的字地址,位地址和单元长度分别是多少呢?
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2014-6-10 09:11
|
只看该作者
您好
寄存器类型 V ,字地址0,位地址1,单元长度1,数据类型 整型