免费注册
登录
网站首页
论坛
搜索
帮助
私人消息 (0)
公共消息 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
北京九思易自动化软件有限公司
»
技术交流区
» 连接RSLogix5000的变量时怎么弄?
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
chenpingyg
当前离线
UID
1631
帖子
25
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
12 小时
注册时间
2011-5-24
最后登录
2016-9-26
新手上路
1
#
跳转到
»
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
chenpingyg
发表于 2013-2-16 20:07
|
只看该作者
连接RSLogix5000的变量时怎么弄?
连接RSLogix5000的寄存器名称是什么?直接复制Logix5000里面的标签名称吗?我用的是L63的PLC,用以太网连接。
收藏
分享
发短消息
加为好友
chenpingyg
当前离线
UID
1631
帖子
25
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
12 小时
注册时间
2011-5-24
最后登录
2016-9-26
新手上路
2
#
chenpingyg
发表于 2013-2-20 22:03
|
只看该作者
1756-L63CPU是0槽,以太网模块在1槽,网卡地址是192.168.18.3
我直接复制了一个控制器标签的名称粘贴在易控的寄存器名称中。但是在测试运行的时候读不到PLC的标签啊
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1311
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-4-29
管理员
3
#
service
发表于 2013-2-21 09:16
|
只看该作者
您好
1。需安装RS Linx 2.54,并配置。详细请参考易控帮助文档(电脑的开始--程序--易控(INSPC)2009--易控(INSPC)文档--设备通信帮助手册)
2.在配置IO通信过程中,把CPU槽号和实际位置相对应。
TOP
发短消息
加为好友
chenpingyg
当前离线
UID
1631
帖子
25
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
12 小时
注册时间
2011-5-24
最后登录
2016-9-26
新手上路
4
#
chenpingyg
发表于 2013-2-22 11:19
|
只看该作者
我装的是RSLinx2.59版本。RSLogix5000能连接到PLC,硬件组态是这样的:
0槽 CPU
1槽以太网卡 IP 192.168.18.3
易控里选择以太网,AB Logix5000 配置远程节点IP 192.168.18.3 端口 44818 CPU槽号 0
我直接在控制器标签里复制了一个开关量标签粘贴在寄存器名称里面,基本型寄存器,开关型,起始地址0,单元地址1
单机运行按钮,当前值栏没有任何显示。
TOP
发短消息
加为好友
chenpingyg
当前离线
UID
1631
帖子
25
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
12 小时
注册时间
2011-5-24
最后登录
2016-9-26
新手上路
5
#
chenpingyg
发表于 2013-2-22 12:42
|
只看该作者
再问一下,Logix5000 L63控制器标签的起始地址是怎样确定的?
例如:我想读一个数字量输入模块中的某一位,应该用基本型变量类型还是用数组型变量类型,起始地址怎样确定?
TOP
发短消息
加为好友
chenpingyg
当前离线
UID
1631
帖子
25
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
12 小时
注册时间
2011-5-24
最后登录
2016-9-26
新手上路
6
#
chenpingyg
发表于 2013-2-22 14:42
|
只看该作者
如图,我想读取开关量b01:0:I.Data.4
寄存器名称应该是b01:0:I.Data.4
寄存器类型是基本型还是数组型?
数据类型应该是开关量
那么起始地址是多少?
单元长度是多少?
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
免费注册
TOP
发短消息
加为好友
chenpingyg
当前离线
UID
1631
帖子
25
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
12 小时
注册时间
2011-5-24
最后登录
2016-9-26
新手上路
7
#
chenpingyg
发表于 2013-2-22 14:46
|
只看该作者
又如:我想读取b07:3:O.Ch0Data的模拟量数据。
寄存器名称是什么?
寄存器类型是什么?
数据类型是整形。
起始地址是多少?
单元长度是多少?
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
免费注册
TOP
发短消息
加为好友
chenpingyg
当前离线
UID
1631
帖子
25
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
12 小时
注册时间
2011-5-24
最后登录
2016-9-26
新手上路
8
#
chenpingyg
发表于 2013-2-22 16:49
|
只看该作者
Logix5000的开关量输入点应该怎么读取?
还有就是Logix5000开关量输出点为什么不能单独读取一个点,而必须用整形的类型读出整个模块的输出?
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1311
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-4-29
管理员
9
#
service
发表于 2013-2-25 14:43
|
只看该作者
您好,电话联系技术支持010-51658941
TOP
返回列表
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]