数组的问题
数组元素不能用在实时数据吗,甚至不能在C#编辑器里直接付值?
另外IO通信里,如果一个通道下挂载多个设备时,每个设备都是Modbus,且只有10个以内的变量连接。这种情况下切换延时应该怎么设置?这个切换延时指什么,比如说延时数值为100,是指给每个设备分配了最长100MS的通信时间,还是指一个设备通信完成后延时100MS。
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2014-12-19 09:29
|
只看该作者
您好
1 数组赋值用文本
2 设置切换延时即可。切换延时100ms可以,如果数据读取正常,越小越好。