我怎么连接不上S7 300 PLC
点击运行的时候提示: ErrorCode:0202. Description:maximum amount of interfaces exceeded
大概意思是:错误代码:0202。描述:接口的最大的数量超过了
我只连接了一个PLC,并且只建立了一个通道呀。
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2013-2-21 09:09
|
只看该作者
您好
易控提供了帮助文档(电脑的开始--程序--易控(INSPEC)2009--易控(INSPEC)文档--设备通信帮助手册),请按文档配置,如还有疑问,请联系技术支持010-51658941。
TOP
发短消息
加为好友
chenpingyg
当前离线
UID
1631
帖子
25
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
12 小时
注册时间
2011-5-24
最后登录
2016-9-26
新手上路
3
#
chenpingyg
发表于 2013-2-22 22:52
|
只看该作者
已解决,谢谢。
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
4
#
service
发表于 2013-2-25 14:41
|
只看该作者
您好
不客气,有疑问随时联系我们。