返回列表 发帖

IO通讯

IO通讯MODBUS 从站“起始地址”一栏内的数据类型,是十六进制或十进制?我写十六进制怎么写不成?请指点

是十进制的,需要把16进制数转换成十进制数,写到起始地址一栏中,根据modbus功能码对照表,选择相应的寄存器类型。

TOP

您好,易控默认为十进制。对于16进制的设备可通过以下两种方法通信。
1. 把16进制转换成十进制,写在易控的起始地址中。
2. 通过修改  modbus从站的右下角属性---基本---开始地址格式,改成16进制方式。在起始地址中就可以输入16进制的地址了。

TOP

返回列表