免费注册
登录
网站首页
论坛
搜索
帮助
私人消息 (0)
公共消息 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
北京九思易自动化软件有限公司
»
技术交流区
» 报警设置问题
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
马奎广
当前离线
UID
11376
帖子
4
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
2 小时
注册时间
2016-12-3
最后登录
2017-3-10
新手上路
1
#
跳转到
»
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
马奎广
发表于 2016-12-3 10:27
|
只看该作者
报警设置问题
请教一下如何做到当所以报警声音来后同时触发一个DO输出给外部喇叭
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2016-12-6 09:04
|
只看该作者
您好
易控的系统变量里有新报警。
TOP
发短消息
加为好友
马奎广
当前离线
UID
11376
帖子
4
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
2 小时
注册时间
2016-12-3
最后登录
2017-3-10
新手上路
3
#
马奎广
发表于 2016-12-6 11:46
|
只看该作者
但是试过了就响一下就没了 我需要一直响 然后只有自己主动消音才停止蜂鸣器
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
4
#
service
发表于 2016-12-9 09:20
|
只看该作者
您好
用户程序里实现,if(报警变量1>=限值 || 报警变量2>=限值 ) 输出DO=1;
else DO=0;
TOP
发短消息
加为好友
马奎广
当前离线
UID
11376
帖子
4
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
2 小时
注册时间
2016-12-3
最后登录
2017-3-10
新手上路
5
#
马奎广
发表于 2016-12-9 16:42
|
只看该作者
但是这样有报警的话会一直输出吧?我需要报警来了后输出到外部喇叭主动消音的话会消除,再次来新的报警的话会在再次输出
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
6
#
service
发表于 2016-12-13 08:57
|
只看该作者
建消息变量
if((报警变量1>=限值 || 报警变量2>=限值)&& 消音变量==1 ) 输出DO=1;
else DO=0;
TOP
返回列表
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]