历史趋势问题

两个工程一个是新建的测试工程,另一个是拷贝过来的工程
两个工程组态历史趋势的时候,新建的测试工程里的历史趋势可以用,而拷贝过来的工程里面的历史趋势不能使用(所有组态参数都一样)
不知道是否是因为拷贝过来的原因和变量历史记录连接不上造成的,有没有什么解决办法?
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?免费注册

您好
您好,拷贝的工程历史曲线是可用的。
解决此问题两种方式:
1.易控技术支持远程查找问题。
2.提供您的工程给易控技术支持010-51658941。

TOP