免费注册
登录
网站首页
论坛
搜索
帮助
私人消息 (0)
公共消息 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
北京九思易自动化软件有限公司
»
技术交流区
» 给个西门子S7-200 cpu226的例程啊?
 
1
2
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
何炳权
当前离线
UID
2872
帖子
1
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-13
最后登录
2011-12-14
新手上路
11
#
跳转到
»
何炳权
发表于 2011-12-13 09:54
|
只看该作者
你好,请问一下,易控和西门子PLC通过以太网通讯。要下载其他的驱动吗!?麻烦可以发一份关于易控和西门子PLC的以太网通讯教程吗?
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
12
#
service
发表于 2011-12-14 08:55
|
只看该作者
您好
西门子200采用modbus通信,需要下载一段程序到PLC,易控选择modbus从站即可。
易控与西门子PLC采用以太网通信,不需要安装任何软件,直接通信即可。注意的是:IP地址填写PLC的IP;端口填写102。
TOP
发短消息
加为好友
naturezeran
当前离线
UID
3806
帖子
14
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
4 小时
注册时间
2012-3-28
最后登录
2012-5-16
新手上路
13
#
naturezeran
发表于 2012-4-5 15:54
|
只看该作者
你好,能发份关于 易控与西门子200PLC通信,在组态监控画面下能 读取与修改 PLC内部寄存器数据的 示例子吗?
Loogtimenosee@126.com
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
14
#
service
发表于 2012-4-6 09:43
|
只看该作者
您好
易控和S7200通信可以通过串口(在易控的IO节点右建新建选择串口通道),以太网(选择以太网通道),正常配置后即可对寄存器进行读操作,写操作。
配置过程请查看 电脑的开始--程序--易控(INSPEC)2009---易控(INSPEC)文档--设备通信帮助手册中的PLC--西门子)。
TOP
发短消息
加为好友
蔡健强
当前离线
UID
7236
帖子
1
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
1 小时
注册时间
2013-7-7
最后登录
2014-4-3
新手上路
15
#
蔡健强
发表于 2013-7-13 11:43
|
只看该作者
你好,能发份关于 易控与西门子200PLC通信,易控与岛电SR90通信,例子吗?
1052937199@QQ.com
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
16
#
service
发表于 2013-7-23 09:11
|
只看该作者
您好
请参考 电脑的开始--程序--易控(INSPEC)2009---易控(INSPEC)文档--设备通信帮助手册
如有疑问,请电话联系易控技术支持010-51658941
TOP
 
1
2
返回列表
[收藏此主题]