返回列表 发帖
您好
09版本:
通过工程窗口的“IO通信”右键,选择通道,设备,通过“新建”按钮添加寄存器,并设置类型、寄存器类型、起始地址、位地址等。
易控天地版本:
打开“IO通信”子系统,在左侧驱动列表中,双击S7200节点或者选中后拖动到右侧工作区,在对话框中配置各参数。双击200设备,通过“新建”按钮添加寄存器,并设置类型、寄存器类型、起始地址、位地址等。

TOP

您好
易控09版本串口:
寄存器类型:V  ,  参数类型 DWORD , 字节地址:500 ,   位地址:忽略,  单元长度:1 ,   数据类型:与PLC一致。

易控09版本以太网通讯:
寄存器类型:VD ,  字节地址:500 ,   位地址:忽略, 数据类型:与PLC一致。
易控天地版本:

寄存器类型:V  , 始地址:500 , 位地址: 空 ,  单元长度  4  

详细参考“易控设备通讯帮助手册”。

TOP

您好
感谢您使用易控软件,有疑问随时联系我们。

TOP

返回列表