您好
易控的版本是经过功能测试才发布的. 通信速度是完全能够满足现场监控需求的.
影响通信速度的因素:
1. 通信方式,串口通信比以太网慢.
2.与上位通信的寄存器种类和地址的连续性.
提高通信速度的方法是:
1.提高波特率,但波特率提高,抗干扰能力会降低
2.与易控通信的寄存器种类尽量地少 ; 地址尽量的连续,并查询周期保持一致.