标题: 易控TNT与西门子300PLC通讯问题 [打印本页]

作者: yhb2006    时间: 2024-1-2 15:25     标题: 易控TNT与西门子300PLC通讯问题

在之前使用易控2009版本时,可以在IO通信-以太网-S7300以太网里面选择DBW数据类型,在新的易控TNT寄存器类型里面没有DBW选项,这个问题该怎么解决
作者: 李云龙    时间: 2024-1-15 18:55

直接输入寄存器类型DB1.DBW   字节地址 0  2.........   位地址   空       就行
作者: service    时间: 2024-4-3 14:47

DB1.DBW   字节地址 0  2.........   位地址   空,如果有疑问,联系我们。