Board logo

标题: 报警设置问题 [打印本页]

作者: 马奎广    时间: 2016-12-3 10:27     标题: 报警设置问题

请教一下如何做到当所以报警声音来后同时触发一个DO输出给外部喇叭
作者: service    时间: 2016-12-6 09:04

您好
易控的系统变量里有新报警。
作者: 马奎广    时间: 2016-12-6 11:46

但是试过了就响一下就没了  我需要一直响 然后只有自己主动消音才停止蜂鸣器
作者: service    时间: 2016-12-9 09:20

您好
用户程序里实现,if(报警变量1>=限值 || 报警变量2>=限值 )  输出DO=1;
                else DO=0;
作者: 马奎广    时间: 2016-12-9 16:42

但是这样有报警的话会一直输出吧?我需要报警来了后输出到外部喇叭主动消音的话会消除,再次来新的报警的话会在再次输出
作者: service    时间: 2016-12-13 08:57

建消息变量
if((报警变量1>=限值 || 报警变量2>=限值)&& 消音变量==1 )  输出DO=1;
                else DO=0;




欢迎光临 北京九思易自动化软件有限公司 (http://controlease.com/bbs/) 7.2