标题: 求助:s7300与易控2009通过MPI无法通信 [打印本页]

作者: origin    时间: 2011-9-10 23:10     标题: 求助:s7300与易控2009通过MPI无法通信

本帖最后由 origin 于 2011-9-10 23:12 编辑

CPU S7315-2DP  和PC上的串口连接,step7通信正常。

点击运行,日志出现如下提示:

错误 2011-9-10 15:51:00 KNL-HS 运行环境 无法加载 DLL“w95_s7.dll”: 找不到指定的模块。 (异常来自 HRESULT:0x8007007E)。

请教各位,如何解决?
作者: service    时间: 2011-9-13 09:03

请安装西门子的Prodave V5.5以上版本软件。
作者: origin    时间: 2011-9-13 18:51

技术手册上提到要装这个软件吗?
因为中秋节,等了3天,居然是这么个答案。
明天去试试。
谢谢了!
作者: service    时间: 2011-9-14 09:09

您好
西门子300通信需要装Prodave V5.5以上版本软件。200通信不需要。
再:节假日可通过电话联系技术支持。
作者: origin    时间: 2011-9-14 23:39

l另外再请教一个问题。
在易控的画面上,如何做一个自复位按钮?
我在鼠标按下事件里写了
testv1=1;
testv1=0;
结果无效。
改为按下事件   testv1=1;
抬起事件       testv1=0;
按钮功能有时候行有时候不行。
数据更新时间100ms
作者: service    时间: 2011-9-15 09:06

您好
建议您上位在键按下 testv1=1 ,然后在PLC里通过定时器来复位。
作者: 温柔的郎    时间: 2011-10-6 12:25

易控节假日就没人值班,4楼竟还愣还告诉人节假日可联系技术支持!!
作者: service    时间: 2011-10-8 10:15

您好,节假日可电话联系。
作者: superttl    时间: 2011-11-4 15:39

本帖最后由 superttl 于 2011-11-4 15:43 编辑

Prodave5.5 是不是不支持win7啊
现在基本所有组态都能支持西门子的PPI和MPI的,希望能开发自己的驱动
协议代码可以参考开源项目libnodave

借助了.net框架,易控比我想象中的强,不错,希望能越做越好
作者: service    时间: 2011-11-7 09:16

您好,
    西门子到目前为止发布了Prodave6.1版本,官方没有说明支持win7系统,您可以尝试在win7上装Prodave6.1试试,如果能安装,易控就可以调用它的动态库进行通信。
    易控的200PPI可以直接进行通信,300的MPI需要安装Prodave软件。200 300 400的以态网均可直接通信。