标题:
与西门子PLC200通讯
[打印本页]
作者:
郭家豪
时间:
2016-10-14 14:40
标题:
与西门子PLC200通讯
与200的连接测试已经通过,现在如果我想读取如下图所示VD500中的数值该怎么配置变量?寄存器类型选择V,数据类型选什么?初始地址和位地址选什么?
求解答,谢谢!
[attach]193[/attach]
作者:
service
时间:
2016-10-17 09:51
您好
09版本:
通过工程窗口的“IO通信”右键,选择通道,设备,通过“新建”按钮添加寄存器,并设置类型、寄存器类型、起始地址、位地址等。
易控天地版本:
打开“IO通信”子系统,在左侧驱动列表中,双击S7200节点或者选中后拖动到右侧工作区,在对话框中配置各参数。双击200设备,通过“新建”按钮添加寄存器,并设置类型、寄存器类型、起始地址、位地址等。
作者:
程淇
时间:
2016-11-6 21:50
老板 人家不会用数据通讯 不知道PLC中VD的数据是怎么回事, 我也不知道怎么设置,
寄存器类型选择V,
数据类型选什么? 应该是VD的数据类型吧,双字吧 是吗???
初始地址:应该是VD500 是不是啊????
位地址选什么:应该是 500 是不是啊??哎 PLC没学到家啊,工控软件都 不知道怎么设置数据读取了,我也请教老板怎么设置????????????
作者:
service
时间:
2016-11-7 09:17
您好
易控09版本串口:
寄存器类型:V , 参数类型 DWORD , 字节地址:500 , 位地址:忽略, 单元长度:1 , 数据类型:与PLC一致。
易控09版本以太网通讯:
寄存器类型:VD , 字节地址:500 , 位地址:忽略, 数据类型:与PLC一致。
易控天地版本:
寄存器类型:V , 始地址:500 , 位地址: 空 , 单元长度 4
详细参考“易控设备通讯帮助手册”。
作者:
程淇
时间:
2016-11-7 21:19
谢谢老板,辛苦了,楼上的哥们你看懂了吗??我是很明白的了,居然忘记查看手册了,辛苦老板了,谢谢
作者:
service
时间:
2016-11-8 09:10
您好
感谢您使用易控软件,有疑问随时联系我们。
欢迎光临 北京九思易自动化软件有限公司 (http://controlease.com/bbs/)
7.2