标题:
请问 易控 怎么发送<ENQ> <CR><LF>给称重仪表?
[打印本页]
作者:
cnazi
时间:
2011-9-6 18:16
标题:
请问 易控 怎么发送<ENQ> <CR><LF>给称重仪表?
请问 易控 怎么发送<ENQ> <CR><LF>给称重仪表? 称重仪表为流行的PLY600 支持modbus 可是如果要对仪表进行参数设定 需要用到<ENQ> <CR><LF>等指令 请问在易控上应该怎么做?? 是否需要你们的工程师开发专用驱动? 如何收费?
作者:
service
时间:
2011-9-7 09:19
您好
如果您的仪表支持标准modbus, 易控可直接支持.
在工程窗口中选择‘IO通信’节点的右键菜单中的“新建”,选择‘串口’,配置波特率、数据位、停止位及校验方式。选择[其它]-[通用协议]-[Modbus从站].
详细配置 请 参考 开始---程序---易控(INSPEC)2009---易控(INSPEC)文档---设备通信帮助手册 中的 [其它]-[通用协议]一节.