标题:
关于工程冗余的问题
[打印本页]
作者:
paisano
时间:
2015-6-2 14:27
标题:
关于工程冗余的问题
本帖最后由 paisano 于 2015-6-2 14:30 编辑
请教个工程冗余的问题,如果用switchtostandy命令将主机由工作机变为备用机,从机是否自动变为工作机?还是从机也得执行SwitchToPrimary命令,才能变为工作机?
作者:
service
时间:
2015-6-2 15:20
您好
执行SwitchToStandby:切换到备用机,另一冗余工程自动为工作机。
欢迎光临 北京九思易自动化软件有限公司 (http://controlease.com/bbs/)
7.2