标题:
Modbus TCP协议是否支持
[打印本页]
作者:
刘文江
时间:
2015-3-21 17:04
标题:
Modbus TCP协议是否支持
你好!我下面的HMI是昆仑通态的,出来的是Modbus TCP协议,不知道是否支持,我查看过以太网的通道,能编辑的内容很少
作者:
刘文江
时间:
2015-3-22 12:20
你好!我下面的HMI是昆仑通态的,出来的是Modbus TCP协议,不知道是否支持,我查看过以太网的通道,能编辑的内容很少,我的下面有字符串的类型、32位浮点型数据、16位有符号型数据、开关型数据等。
作者:
service
时间:
2015-3-23 09:08
您好
易控支持modbus
在工程窗口中选择‘IO通信’节点的右键菜单中的“新建”,选择‘以太网’,点击[下一步];配置协议类型、IP地址、IP端口(502);选择[其它]-[通用协议]。
欢迎光临 北京九思易自动化软件有限公司 (http://controlease.com/bbs/)