Board logo

标题: 易控与omron cj1m 通讯问题 [打印本页]

作者: weiyi5505_lwy    时间: 2014-8-3 15:47     标题: 易控与omron cj1m 通讯问题

易控与omron cj1m 不能建立通讯,这款PLC不能使用hostlink协议,需要TOOLBUS通讯协议,易控里没有?求助九思易toolbus通讯协议,这可怎么处理啊?可否发我一份,weiyi5505_wy@sina.com,谢谢!
作者: service    时间: 2014-8-5 09:11

您好
OMRON 的CJ1M支持hostlink协议,可以通过hostlink或其下的fins与易控通讯。
作者: weiyi5505_lwy    时间: 2014-8-6 11:35

弱弱的问一下,hostlink通讯电缆的针脚定义与PC端的端口对接的定义,会不会是我的通讯电缆有问题?
作者: service    时间: 2014-8-11 09:11

您好
通讯电缆的管脚定义请咨询OMRON技术支持。




欢迎光临 北京九思易自动化软件有限公司 (http://controlease.com/bbs/) 7.2