Board logo

标题: s7 200 通过以太网连接 [打印本页]

作者: wanghere    时间: 2010-11-19 17:55     标题: s7 200 通过以太网连接

如果易控通过西门子以太网模块连接PLC,还需不需要装其他的软件,比如SIMATIC NET?
作者: wanghere    时间: 2010-11-19 23:32

知道了。用PC Access 做为OPC,然后建立连接的时候选OPC就行了
作者: service    时间: 2010-11-22 09:22

您好
易控与 S7-200的通信可以通过三种方式
1.IO通信下,右键新建--选择串口,这种方式不需要其他软件,可直接通信
2.IO通信下,右键新建--选择西门子S7系列,这种方式需要安装西门子的Prodave5.5以上版本的软件
3.通过西门子的PC Access 做为OPC,选择OPC通道
建议:采用第一种方式通信
作者: wanghere    时间: 2010-11-22 17:33

我说的是通过以太网模块连接
作者: service    时间: 2010-11-29 09:23

你好
以太网通信有两种方式
1. IO通信下,右键新建--选择以太网,这种方式不需要其他软件,可直接通信
2. 通过西门子的PC Access 做为OPC,选择OPC通道




欢迎光临 北京九思易自动化软件有限公司 (http://controlease.com/bbs/) 7.2