标题:
求教
你好,我在上一个问题中提问道有关易控与信捷PLC连接的问题,其中问道modbus中所说的“起始地址”和“单元长度”,然后你们说这个由MODBUS地址表决定,但是我不知道你们这里所说的“起始地址”和“单元长度”跟那边地址表的信息是怎么个对应法的,我截屏了两张图片,你看看帮我决绝一下吧,万分感谢啦。
作者:
service
时间:
2012-4-19 09:32
这个表已经给出了地址,按这个表建立寄存器即可。
如:采集Y0,PLC厂家给出的十进制地址是18432,易控中有1位地址偏移动 ,那么易控中的起始地址写18433。
即:采集Y0
易控: Coil_status 18433 1 开关型
说明:通信不是用很简短的语言能解释清楚的,如还有疑问,请您致电易控技术支持010-51658941