西门子1200PLC中DB块的变量如何建立
DB块中的bool型的数据,如DB50.DBX0.0,在易控天地这个软件上,类型,寄存器类型,字节地址,位地址,都要选择哪些哦
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2024-11-5 15:35
|
只看该作者
您好
类型 Digital
寄存器类型 DB50.DBX (手输)
字节地址 0
位地址 0