你好,请问一下,易控和西门子PLC通过以太网通讯。要下载其他的驱动吗!?麻烦可以发一份关于易控和西门子PLC的以太网通讯教程吗?

TOP

您好
西门子200采用modbus通信,需要下载一段程序到PLC,易控选择modbus从站即可。
易控与西门子PLC采用以太网通信,不需要安装任何软件,直接通信即可。注意的是:IP地址填写PLC的IP;端口填写102。

TOP

你好,能发份关于 易控与西门子200PLC通信,在组态监控画面下能 读取与修改 PLC内部寄存器数据的 示例子吗?

Loogtimenosee@126.com

TOP

您好
易控和S7200通信可以通过串口(在易控的IO节点右建新建选择串口通道),以太网(选择以太网通道),正常配置后即可对寄存器进行读操作,写操作。
配置过程请查看  电脑的开始--程序--易控(INSPEC)2009---易控(INSPEC)文档--设备通信帮助手册中的PLC--西门子)。

TOP

你好,能发份关于 易控与西门子200PLC通信,易控与岛电SR90通信,例子吗?

1052937199@QQ.com

TOP

您好
请参考  电脑的开始--程序--易控(INSPEC)2009---易控(INSPEC)文档--设备通信帮助手册
如有疑问,请电话联系易控技术支持010-51658941

TOP