免费注册
登录
网站首页
论坛
搜索
帮助
私人消息 (0)
公共消息 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
北京九思易自动化软件有限公司
»
技术交流区
» 数据刷新疑问
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
tchgx
当前离线
UID
1206
帖子
2
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
2 小时
注册时间
2011-3-21
最后登录
2016-12-6
新手上路
1
#
跳转到
»
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
tchgx
发表于 2012-4-17 14:52
|
只看该作者
数据刷新疑问
本帖最后由 tchgx 于 2012-4-17 15:13 编辑
我新建了一个例子。
下位机为三菱的PLC
内有一行程序 LD M0 RST M0
在上位机做一个按钮,一个灯。均连接一个变量A。
变量A通过OPC连接至此PLC的 M0
按按钮,灯一直亮。咋回事呢
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1311
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-4-29
管理员
2
#
service
发表于 2012-4-18 09:09
|
只看该作者
您好
易控支持所有三菱系列产品,您可以直接通信。不必通过OPC。OPC的速度没有直接通信速度快。
TOP
返回列表
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]