返回列表 发帖

请教易控与西门子的S7-200的PLC通讯问题2

你好。我在上一次提问了如下问题:
“我在IO通信里建立串口1通道,选择了S7200PPI设备与西门子的S7-200通讯。然后打开,然后不懂里面的“字节地址”、位地址“和”单元长度“是什么意思。在PLC那边我建立了一个寄存器类型为V0的实型变量,然后通过易控新建变量关联了PLC的这个变量,与PLC通讯时发现易控运行时显示的数值跟PLC那边真实的数值不一样,请问这是为什么? ”
你们回复如下:
“您好,V0对应的是
寄存器 V    参数类型DWORD   字节地址0   位地址0  单元长度 2    数据类型 实型
详细请您参考帮助或者电话咨询易控技术支持010-51658941 ”

那么我想问:
是不是西门子的S7-200的PLC的所有寄存器的参数类型、字节地址、位地址、单元长度、数据类型都是固定的?那有具体都是什么呢?

RE: 请教易控与西门子的S7-200的PLC通讯问题2

您所问的问题与您PLC中寄存器的使用有关
比如您用的V寄存器,有V,VW,VD等不同的用法,在易控中寄存器使用V,如果您用的是VW则参数类型就是WORD,如果是VD则选择DWORD.
字节地址就是你用这个寄存器的地址,如VD20,字节地址就是20.为地址只在开关量中使用,就是参数类型为BIT时使用,他指的是您寄存器对应的那一个位,比如西门子I寄存器就是I0.1,那个位地址就是1.但愿长度与你这个寄存器所用的长度有关,比如I0.1,那么这个单元长度就是1,如果是VD,那么下位PLC中单元长度一般都是两位的,VD20,下一个就是VD22.

TOP

返回列表