报警限制值读取疑问
在你们自带的说明帮助里“报警限制值读取”章节:“注:用户程序使用报警变量时,要先在用户程序配置中选中“ControlEase.Inspec.Alarms”。”
“用户程序配置”在哪里?
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1320
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-11-5
管理员
2
#
service
发表于 2012-2-14 10:20
|
只看该作者
您好
报警限值读取:
变量组1.变量1低限 = AlarmManager2.变量组1_变量1.LoLimit;