S7-200与易控连接通讯不上

咨询过客服后,我在电脑上已经安装了Prodave V5.5,还是通讯不上,请告诉我什么原因,西门子软件安装目录中含有PRODAVE_S7。我的编程电缆是USB-PC-PPI。在与V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6 软件通讯时候用的com2口,很容易连接上,但与易控组态连接不上。详细见通讯故障照片。。。。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?免费注册

您好
易控支持西门子S7200通讯,请选择“串口”通道。

TOP

RE: S7-200与易控连接通讯不上

你好,按照选择”串口“通道,选择S7PPI后,还是通讯不上 ,详见附图。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?免费注册

TOP

  S7-200与易控连接通讯不上原因所在:通讯延时时间必须设置大于45
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?免费注册

TOP

您好
这个参数根据您采集设备的不同、寄存器类型、 种类不同而不同。对西门子S7200PPI通信一般在设置为60ms---100ms。这个信息易控技术支持会和您讲。

TOP