标题: 易控什么时候才支持S7-1200 [打印本页]

作者: icegrave    时间: 2012-3-7 15:05     标题: 易控什么时候才支持S7-1200

S7-1200是西门子已经推出一段时间的PLC通讯很强大,更重要的是编程上跟S7-300/400统一 了平台,命令相似。易控什么时候才支持S7-1200?
作者: service    时间: 2012-3-8 09:06

您好
易控在S7-1200推出之时就已经支持此设备。
请在易控的IO通信---右键新建---以太网---PLC下西门子---选择S71200。
作者: icegrave    时间: 2012-3-8 16:10

谢谢指点。
再次感谢
作者: service    时间: 2012-3-9 09:14

感谢您使用易控,有疑问请随时与我们联系。
作者: ddaial99    时间: 2014-4-19 15:32

请问一下,如何设置S7-1200设备的IP地址及端口?我试了一下,IP地址不能设置(灰色显示为127.0.0.1)
作者: service    时间: 2014-4-21 09:23

您好
配置远程节点下的IP和端口号。