Board logo

标题: 关于互锁的问题 [打印本页]

作者: iloveyouln    时间: 2012-9-11 20:31     标题: 关于互锁的问题

比如要打开一个泵,但系统不给直接打开泵,需先打开泵的出口阀后才能打开泵。这就是一个联锁,这个联锁一般在PLC编程里实现,我想知道易控软件可以实现这个功能吗,就是各个元件互锁互相牵制。我用的是台达PLC。
作者: service    时间: 2012-9-12 09:16

1.台达PLC实现此功能是非常简单的,是PLC最最基本的功能之中。
2.易控中可以通过用户程序实现,具体实现方法请您电话联系易控技术支持010-51658941。
作者: 111111    时间: 2012-9-12 10:05

您首先要把软件先熟悉一下啊,如果是手动打开的,需要做联锁保护,在泵的图符的动画属性里面有个允许禁止,你关联上阀门的反馈不就可以了。如果是自动的,程序条件启动前把阀门的反馈前提加进去不就行了。
作者: service    时间: 2012-9-13 08:55

您好
首先要明确PLC和组态软件各自的优势。此功能在PLC里做最合适。




欢迎光临 北京九思易自动化软件有限公司 (http://controlease.com/bbs../) 7.2